固定式氣體報警器注意事項及故障處理

發布時間: 2025-10-14 作者:admin 分享到:
二維碼分享
    固定式有毒可燃氣體報警器都是由氣體探測器和報警控制器兩部分組成使用,購買氣體探測器時,會有相應配套的報警控制器,在安裝使用的過程中常見的故障以及處理方法。
    安裝注意事項
1. 控制器需安裝在無可燃氣體,腐蝕性氣體,油煙,塵埃并防雨的安全場所。                         
2. 安裝變送器前必須關掉控制器電源,安全安裝后再打開電源。           
3. 接入變送器時,注意變送器的接線方式,2 線制接 24V正極和信號輸入,3 線制接 24V 正極,24V 負極(GND)和信號輸入。接線時務必注意防止24V正極與 24V負極短接。
    常見故障及處理方法
1. 通電后系統無響應。處理方法:(1)檢查系統是否已上電,查看開關電源上的指 示燈是否點亮;(2)檢查保險管是否完好。   
2. 氣體穩定顯示值跳動。處理方法:檢查變送器與 的連接是否穩定。
3. 接變送器之后,且氣體濃度值應該值大于 0,但是數碼管顯示值為 0。處理方法: 檢查變送器輸出電流是否正常。
4. 如果發現數碼管顯示不正常,斷電幾秒鐘后,再開機即可。
    如果上述問題無法解決,或長期使用后零點發生漂移等其他問題,請與本公司聯系, 本公司將根據具體情況提供解決方案。本公司自主研發生產:便攜式氣體檢測儀、泵吸式氣體檢測儀、單點壁掛式氣體檢測儀,分線制氣體變送器/探頭、總線制氣體變送器/探頭、氣體控制柜/主機。如需采購產品請及時和銷售客服聯系。